Hallo zusammen
Ich habe einen EcoTracker, eine Brauchwasserwärmepumpe und einen Wechselrichter integriert in Everhome.
An der Bracuhwasserwärmepumpe ist ein Shelly, der einen potentialfreien Kontakt schließt, damit die BWWP weiß, dass genug PV Strom anliegt um auf 65Grad hochzuheizen.
Dazu habe ich eine Szene erstellt:
- Schließe den Kontakt durch aktivieren des Shelly
- wenn Energieverbrauch gemäß EcoTracker < -1000 Watt
Und entsprechend umgekehrt wenn der Verbrauch größer als 10 Watt ist.
Die Szenen funktionieren auch, allerdings müssten die ja permanent (minütlich) ausgeführt werden.
Geht sowas, oder kann man das anders lösen?
Viele Grüße
Benutzer 2219
Mitglied
Beiträge: 22
Registriert: 17.08.2015 um 11:06
Hi,
Schau mal hier: https://everhome.cloud/de/community/geraete/nulleinspeisung-642.
Frohe Ostern
Carsten
Benutzer 33597
Mitglied
Beiträge: 4
Registriert: 09.11.2023 um 06:55
Hallo Carsten,
Danke das klingt gut. Habe das jetzt mittels einer Szene, die alle 10 Minuten prüft gelöst.
Schnellerer ist natürlich etwas komfortabler, was muss man einstellen wenn ich haben will, dass der Shelly einschaltet wenn die Anlage für einen Zeitraum x mehr als 1000 Watt einspeist?
Ist dann korrekt:
Schwellenwert: -1000
Für Dauer : 1 Minute
Wert überschreitet ? Oder unterschreitet ?
Viele Grüße
Sebastian Ertl


Daniel
everHome Team
Hey,
eine Szene ist dazu nicht notwendig - auch eine manuelle "Prüfung" alle 10 Minuten muss nicht erfolgen.
Nutze dazu einfach die Schwellwerte im EcoTracker. So kannst du bei einer individuell einstellbaren Leistungsaufnahme das Gerät ein-/ausschalten.
Beste Grüße
Daniel
Benutzer 33597
Mitglied
Beiträge: 4
Registriert: 09.11.2023 um 06:55
Hallo Daniel,
danke und siehe oben, was ist genau anzugeben.
Shelly an, wenn mehr als 1000 Watt eingespeist werden --> -1000
Ich habe die Schwellwerte wie folgt gesetzt aber es passiert nichts:
Gerät: Shelly ausgewählt
Threshold: Power Consumption:-800
Actions when falling below
Device Shelly: On
Auch andersherum passiert nichts, also wenn ich exceeds machen...
Benutzer 33597
Mitglied
Beiträge: 4
Registriert: 09.11.2023 um 06:55
Hallo zusammen,
hat sich erledigt, hatte die Schwellwerte fehlerhafterweise bei der Wärmepumpe eingegeben.
Jetzt direkt am Eco Tracker und mit Aktion dann an dem Shelly der WP und jetzt läuft alles wie es soll.
Danke und klasse System!