Skip to main

everHome Community

Willkommen in der everHome Community!

Die Community besteht aus verschiedenen Bereichen in denen sich everHome-Benutzer untereinander austauschen können. Hier findest du sicher den ein oder anderen nützlichen Hinweis. Auch das everHome-Team schaut hier gerne vorbei, klärt Fragen und nimmt eure Anregungen auf.

Ecotracker liest nur Gesamtstrom

Benutzer 38394

Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: 04.08.2024 um 07:45

Benutzer 38394 (38394)

am 22.04.2025 um 13:16

Hallo zusammen, habe folgenden Aufbau bzw. Komponenten:

Ecotracker IR (neue Generation)
D-Lan Gerät vom Router in den Keller (Devolo)

hatte schon eine Verbindung mit dem Ecotracker aber nur den Gesamt Zählerwert , mit der Fehlermeldung PIN bzw.
Info soll auf ON gestellt werden. 
1.Frage am Zähler ist keine Info ON/Off zu sehen
2.PIN wurde eingegeben

Dennoch keine realen Verbrauchsanzeige , mehrfach alle Einträge gelöscht neu installiert immer das gleich woran kann es liegen? Bin Ratlos?

Viele Grüße Dieter aus München

everHome Logo everHome Team

Daniel

everHome Team

Daniel (1356)

am 22.04.2025 um 13:18

Hallo Dieter,

in diesem Fall ist immer die Stromzähler ursächlich. Der EcoTracker zeigt immer die übertragenen Daten an. Ein Löschen kann nicht helfen. 

Welcher Zähler ist bei dir im Einsatz?


Beste Grüße
Daniel

Benutzer 38394

Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: 04.08.2024 um 07:45

Benutzer 38394 (38394)

am 22.04.2025 um 14:27

Hallo Daniel, der Zähler ist von den SWM   SGM-C6-1A600M

der EcoTracker ist über D-Lan vom Router zum Keller verbunden.

MfG
Dieter aus München

Benutzer 38394

Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: 04.08.2024 um 07:45

Benutzer 38394 (38394)

am 22.04.2025 um 14:39

Sorry SWM    SGM-C4-1A600M

Gruß Dieter

Benutzer 38394

Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: 04.08.2024 um 07:45

Benutzer 38394 (38394)

am 23.04.2025 um 06:44

Hallo Daniel, unter Energie wird derzeit nur der Bezug 1.8.0  1.450KW angezeigt unter Leistungsaufnahme ist der Text "Aktuell werden nur Basisdaten übertragen usw..." obwohl der 4 stellige Pin vorab eingegeben wurde und auch in der APP.. Was kann ich noch tun?

Der Verwendete Zähler von den SWM    SGM-C4-1A600M

Viele Grüße Dieter aus München
everHome Logo everHome Team

Daniel

everHome Team

Daniel (1356)

am 23.04.2025 um 09:31

Hier muss am Zähler die Option INF auf ON geschaltet werden.


Beste Grüße
Daniel

Benutzer 38394

Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: 04.08.2024 um 07:45

Benutzer 38394 (38394)

am 23.04.2025 um 19:46

Hallo Daniel, vielen Dank das war die Lösung, leider war das bei diesem Zählertyp echt
recht schwierig die Funktion zu finden trotz Handbuch aber es hat dann doch geklappt..
Der verdammte Datenschutz macht schon manches sehr schwierig...

Viele Grüße
Dieter aus München